step1
引用
秀空
在 2015/1/14 19:13:44 发言
【内容省略】
短路点完全不在火花处,有其他人看到了, 去那个火花处检查,除了一根镀锌管和一个支架外,什么也看不出来。
我就跟他们解释,镀锌管带电后与支架产生了火花,我想应该是这样的。
15-01-14 19:47
11楼
编辑
引用
管理
fywsch
查这种问题,要有点水平的,不是什么人上去就能搞定的。楼主好样的。赞一个。
15-01-14 19:51
12楼
编辑
引用
管理
wenquan753
第二种故障要是没有火花估计还要费时间了
很多故障都是小问题,但是需要细心才能发现!
15-01-14 21:22
13楼
编辑
引用
管理
904970507
有一次碰过接线端子漏电,造成变频报警的情况。
15-01-15 08:50
14楼
编辑
引用
管理
step1
第一种号码管编号也很奇葩, 输入P24 N24 输出也是P24 N24
15-01-15 11:45
15楼
编辑
引用
管理
yzl1981000
第二个故障可以在镀锌管口套保护套就可以避免,这应该属于施工不到位。
15-01-15 13:15
16楼
编辑
引用
管理
honghaii
第二种故障用的镀锌管发生概率蛮高的,我这里也发生过,不过是变频器带的电机。
15-01-15 13:49
17楼
编辑
引用
管理
响响工控
楼主第二个故障是共振引起的么?有一次我们厂里也是线盒内烧成一团,烧前发出嗡嗡响
15-01-15 13:59