主题:谁修过plc的电源
点击:1069 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
aaxin2008
plc输入电源220正常,但是指示灯(I/O)皆不亮,没看见虚焊处,请问坏在哪里?
15-01-10 06:41
1楼
编辑
引用
管理
tigermu
这个恐怕就需要你找到电源那部分好好测量了。plc是其他的指示灯比如运行、错误灯有亮的吗,如果都不亮,有可能是电源部分坏了。
15-01-10 06:53
2楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
写个程序让所有输出点输出,看看输出灯亮不亮,再测一下输出是否正常,若正常还可以使用
15-01-10 07:59
3楼
编辑
引用
管理
twtynijj
电源板在下面 修过几个这个比较好修的 电源电路比较简单
15-01-10 08:04
4楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
输入点加24v电了? plc运行了?
15-01-10 10:26
5楼
编辑
引用
管理
cfg168
看220V进,有没有24V出?电源指示灯亮没有?
如果以上无问题,检查内部驱动板的24V供电线路是否正常。
15-01-10 11:39
6楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
经常维修的人应该不难,没有修过的,换电源板最简单
15-01-10 11:57
7楼
管理
weixiu123
该帖内容不符合相关规定!
15-01-10 12:02
8楼
编辑
引用
管理
hwl123
电源主要检查一下保险、大功率电阻、开关管及整流二极管。
15-01-10 12:28
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;一般是下面那个电源板烧了;
15-01-10 13:49