登录
首页 串口通信 串口通信
回帖 发帖
正文

主题:笔记本USB转串口默认是COM4如何修改为COM1端口号

点击:15724 回复:22

问题描述:用户使用笔记本电脑连接串口工控设备,由于笔记本本身没有串口,只能通过转接实现。用户使用的是市场常见的USB转串口接头,连接后操作系统默认的是COM4(或其他),但该设备要求必须使用COM1口,如何修改?
以下以力特(Z-TEK)USB2.0转串口转接头(型号ZK-U03-2A)为例进行操作:
1、按照要求安装转接头驱动程序,在“设备管理器/端口”下,可以发现一个“USB Serial Port(COM4)”,如下图:
附件 1.jpg
2、右键单击“USB Serial Port(COM4)”,选择“属性”,如图:
附件 2.jpg
3、选择“Port Settings”选项卡,如图:
附件 3.jpg
4、单击“Advanced…”按钮,如图:
附件 4.jpg
5、单击“COM Port Number”右侧的下拉箭头,选择所需要的端口号,如COM1,单击“OK”。如图:
附件 5.jpg
6、单击“确定”。
附件 6.jpg
7、这时,设备管理器里面“USB Serial Port”的端口号已被修改为“COM1”。如图:
附件 7.jpg
测试机器:
  天逸F50A,旭日410A,ThinkPad R61。
  测试环境:
  Windows XP,Windows Vista。
  注意事项:
  1、其他品牌的USB转串口的端口号设置可参考上述步骤进行。
  2、某些机型连接USB转串口后,可能无法设置指定的端口号,可尝试采取其他方法如修改注册表等,但均不能保证100%的成功
15-01-09 19:43
原来可以这样改啊,学习了,一直是换插口找出来的,呵呵
15-01-09 20:02
这个在硬件里面有个修改Com端口的
15-01-09 20:50
有时可能COM口前面几个被占用了,可能还要解除占用才能改为低口。
15-01-09 20:51
现在很少有软件只支持COM1口了,想找都困难了。
15-01-09 20:53
呵呵;COM1一般被占用的,除非你占对应的驱动删除掉才可能更改成COM1;
15-01-09 22:08
原来还有这一招呀,以前都是换端口的
15-01-09 22:42
这样的产品恐怕难以占领市场吧。
15-01-10 09:36
个别的产品要求com1口
15-01-10 14:46
    用过,开始不熟悉。
    这个帖子好。
15-01-10 17:41