这个就是典型的有频率 无输出的故障哦。
14-12-12 22:45
11楼
该帖内容不符合相关规定!
14-12-12 23:40
负载开路,或是看控制模式,是远端还是面板。
14-12-13 07:54
检查下电机连接线。
14-12-13 09:49
这种有启动无输出电压,可能就是变频器坏了,三桥电压可能不正常要送修
14-12-13 15:23
电机没问题,接在变频器上的
14-12-13 17:22
怎么测量直流电阻呢?谢谢
14-12-13 17:23
也脱开电机空机运行了,同样的现象,也无任何报警信号
14-12-13 17:24
无任何报警信息,和正常工作一样,只是有频率无电流显示,电机不转
14-12-13 17:25
什么原因引起呢?
14-12-13 17:25