主题:请问大家见过S7 200 的程序Q输出全部用置位和复位来写的吗

点击:1244 回复:22

个人觉得适合的就是最好的吧。
14-12-09 19:51
典型的只顾自己不顾以后别人维护
14-12-09 20:07
   小工程,能达到要求就行。
14-12-09 20:50
置位复位比较灵活好用
14-12-09 20:57
每个人都有自己的编程思想
14-12-09 22:35

引用 wuyang750 在 2014/12/9 15:46:38 发言【内容省略】

用置位和复位指令来编程,灵活性高,程序不大时,不容易出错,是有一定编程基础的人首选,
plc编程分三个层次,1、用起保停方法编程;2、用置位复位指令编程;3、用步进指令编程。
最好会用步进指令编程。
编程方法:1、线性编程;2、模块化编程;3、结构化编程。
最好会用结构化编程。
14-12-09 22:47
那我经常用起保停的编程方法 还是停留在初级阶段咯
14-12-10 09:52
还是个人编程习惯问题,个人觉得也应照顾一下后期维护的方便。
14-12-11 07:20
个人习惯,主要是可以实现功能