主题:关于高速计数器C235使用?
点击:7127 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
2319298611
本人使用一个旋转编码器安装在电机轴上,通过采集的脉冲来做步进动作,还请大侠指导。编码器的脉冲是1000/转。我如何将设定的位移以及旋转编码器所得到的脉冲进行关联?
譬如我假设位移100mm,编码器旋转10转,也就是10000个脉冲,通过C235我记录到10000个脉冲,我怎么从C235里面取出这个值来跟我设定的值比较?同是控制电机停转以及复位C235呢?
14-12-05 22:41
1楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
高速计数器比较指令等,把手册拿过来参考。
14-12-05 22:47
2楼
编辑
引用
管理
2319298611
就是看的有点模棱两可才求教的啊
14-12-05 23:11
3楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
高速计数,运算,得到距离,比较就行了
14-12-06 08:31
4楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
引用
2319298611
在 2014/12/5 23:11:11 发言
【内容省略】
给自己点信心和勇气。
14-12-06 08:42
5楼
编辑
引用
管理
fywsch
楼主加油。
14-12-06 09:15
6楼
编辑
引用
管理
415150043
加油,建议用高速比较指令,复位很简单,直接清零即可,或用RST。试试看!
14-12-06 09:43
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
DHSCS k10000 c235 m100
14-12-06 12:20
8楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
计算呗,看看编码器转一圈实际走多少距离
14-12-06 13:06
9楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
版主已给出指令
14-12-06 14:23