点击:1300 回复:25

问下各位师傅,我们公司用的变压器是三相380变220的变压器(带伺服用),容量为80千伏安,这电流怎么算呢?单相的是变压器的容量除以电压再乘1.732就好了,就是不知道三相的是怎样算的。
14-12-03 22:07

引用 6926792 在 2014/12/3 22:07:39 发言【内容省略】

应该是三相的电压乘以根号3,单相的为什么要乘1.732?
14-12-03 22:15
三相:80=1.7321*0.38*I I=121.5A
14-12-03 22:28
   变压器空载电流要理论计算很繁琐的,与磁化电流和铁损电流有关,是向量的关系。空载运行时用钳表测量简单便捷。
14-12-03 22:42
请问楼主是三相380变三相220?
14-12-03 22:43
I=s/1.732/U。121A
14-12-03 23:06
是的,这位师傅说得没错,单相的不用乘1.372,是我搞错啦。变压器是三相380变三相220的,因为我们用三菱的系统,它那伺服要220的电压
14-12-03 23:16
师父,麻烦一下,请你细说一下这个公示可以么?S是什么意思啊?代表的什么呢?这个公示是算变压器的空载电流的么?
14-12-04 01:59
s容量,嘿嘿,偶猜的
14-12-04 07:24
他那个公式中的S是变压器容量