主题:电动执行器一个怪现象

点击:1387 回复:15

可能接触不好吧
14-11-30 13:29
实际位置在55就感觉是接触不良,在15就不好说。
14-11-30 17:01

引用 @Q 在 2014/11/30 12:40:01 发言【内容省略】

目前听用的电动执行器反馈传感器都是电位器的,听楼上这么一说,明白些了。
14-11-30 21:13
反馈信号断了麽
14-11-30 21:53

引用 liuxd6909 在 2014/11/30 7:33:10 发言【内容省略】

反馈与控制信号没关系,死区应是执行器无法动作的很小的一段空间,百分之几左右
14-12-01 09:25
7楼说的很好!
14-12-01 10:46