登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:执行器耐受电压问题探讨

点击:769 回复:13

现场一台为630KW排风机配套的伯纳德电动执行器,装上还没几天,这不,进入整线联动了它也坏了,板子烧掉了。还不算完,设备厂家的售后来后把自己带的一块也烧了,后来他们说现场电压太高都达到422V了,远超过他们产品设计耐压值(420V),对此,有人提出将S7一800KvA变压器调换分接头可以解决,谁想一经调换变压器坏了不能用了。
14-11-25 22:39
这也太悲剧了
14-11-26 12:23
两个执行器厂家售后执意要找一个低于现场电压的电源再测试一下,怎么办?最后在业主库房里淘到一台自耦变压器,将输入接到柜子里,并将三个短接头短接,输出接到80%出线头上,另三个65%出线头空着不接,空载送电测输出端电压330V右,执行器不再烧板。
14-11-26 18:03
这样低的电压虽然不烧板子,但电机运行时还是担心会发热,不敢用。
14-11-26 18:22
这个有点怕怕的,最好不要动它。
14-11-26 18:53

引用 liuxd6909 在 2014/11/26 18:03:34 发言【内容省略】

附件 IMG20141126174339_副本.jpg
附件 IMG20141126174402_副本.jpg
14-11-28 06:16

引用 liuxd6909 在 2014/11/28 6:16:00 发言【内容省略】

再上一张执行器接线图
附件 IMG_20141026_110050389_副本.jpg
14-11-28 06:19
调试阶段电压一般都比较偏高。这个有事很让人头疼
14-11-28 08:20
昨天进行整线联动试车,测三相低压为412V,降下不少,想起调试时运行正常可能因为周围几个水泥厂都在运行的缘故。
14-11-28 20:50

引用 liuxd6909 在 2014/11/25 22:39:00 发言【内容省略】

执行器厂家表示有耐压高∽板子,但一问价格不菲啊!
14-12-02 07:24

上一页下一页