登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:PLC供电时,大家用不用隔离变压器?

点击:74206 回复:194

大家有没有看一看韩国的柜子!都有380/220变压器!当然安全是主要的.
04-06-06 22:25
应该用!
04-06-07 00:19

引用 YYOK 在 2003-5-7 19:15:00 发言【内容省略】

我还是要加的
04-06-07 16:32
应当用,我这的一只AB的PLC控制高压测试设备,因高压串进PLC,把PLC的电源烧了,加了隔壁B就一直用到现在都还是好的!!!!!!!!!!!!!
04-06-09 14:40
PLC上自己带有开关电源,它本身就可以在90~240VAC下工作,我看大部份进口设备PLC前都没有使用隔离变压器。干扰问题吗?只要把设备接地良好,隔离好变频器的IN/OUT主回路就可以了,还有PLC的地不要与设备的地相连。
04-06-09 14:57
使用隔离变压器比较好
04-06-10 16:40
隔离变压器的作用,缓冲,隔直流,
选不选那你看你的系统了,
04-06-11 19:09
我觉得楼主是不是把隔离变压器与精密稳压电源搞混了?!隔离变压器的使用只是从人身安全的角度去考虑必要性的,一般情况下PLC不必考虑这个问题;而精密稳压电源则是从保证PLC的稳定可靠运行角度去考虑的,在现代的工业现场,各种干扰类型空前复杂,单靠PLC自身的抗干扰措施已不能完全解决问题,应用精密稳压电源就是从电源方面对PLC进行防护的措施之一.
04-07-20 11:11
我的方案是增加一个小UPS,在线式的,不贵的,基本所遇问题都能解决!
04-07-20 14:14
有好处
04-07-31 23:50

上一页 下一页