主题:PLC供电时,大家用不用隔离变压器?

点击:74204 回复:194

从来不用!
03-12-04 08:30
请问你们PLC内的程序是否会经常出错?是什么原因引起的?是否和电网波动有关?
03-12-05 11:08
我想可有可无,我厂一台plc(omron cpm1a)用了380/220变压器,用了十几小时,电源部分就坏了(开关场效应管烧坏),后来自己做了一个电源,连接到PLC,用了一年多直到现在没坏,PLC从未出过故障,还是自己做得好!
03-12-08 21:08
可以不用也可用其它电压等级如三菱可用供电。
03-12-08 21:29
可以不用可用其它电压供电如三菱可用110V供电。
03-12-08 21:35
没用过,以前在安装一大型工程时还将十多个模快柜上的隔离变压器拆除改用稳压电源
03-12-08 21:46
也可以
但一般不用
03-12-09 08:32
当然要用上一个,虽然plc的输入电源范围可达+/-20%(某种),但是对于干扰的抑制却无形得在减寿,所以要啦,可能得话配一个输入电源模块,比隔离变压器好。
03-12-09 20:16
还是用上一个好,
当然有许多不用的也没出什么问题,仁者见仁罢了
03-12-14 13:23
用比较好,隔离变压器380/220,或220/220都可以,但变压器一定要好点的。
03-12-15 11:42