登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:PLC供电时,大家用不用隔离变压器?

点击:74207 回复:194

380V/220V隔离变压器较可靠,是适用
05-06-10 07:23
隔离变压器比较实用~~个人观点
05-06-10 11:40

引用 doctor_nc 在 2003-10-17 22:23:00 发言【内容省略】

严重同意。
05-06-10 11:53
我认为不用,PLC内部带有稳压装置;再说隔离变压器并没稳压的作用,若电源波动,隔离变压器的输出端的电压也会波动。
05-06-14 10:48
PLC
05-06-23 19:54
PLC采用隔离变压器供电有两个好处:一是采用隔离变后,在次级不接地的情况下,PLC的输入电源端对地不构成回路,可防止PLC电源漏电对人体的伤害;二是隔离变压器属于感性负载,能抑制电流的突变,对于减少浪涌电流、及电源波动等对PLC的影响,使PLC的工作更加稳定。所以我认为加一个隔离变是有益无害的。我所经历的工程中没有不加隔离变的,这至少可说明其重要性和必要性。
05-06-23 20:08
过去时用,现在基本不用
05-06-28 14:56
过去时用,现在基本不用
05-06-28 14:56

mcz

重要场合加,非重要场合不加。
05-06-28 15:21
安全第一!
05-06-30 09:53