主题:小区最近电压高烧变频器
点击:784 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
lf2039952
指针表测得电压三相为420多,数显电度表有显示244.7V电压,2个变频器报过压,一个15KW变频器上电炸模块当场报OU(过压),另一个7.5KW变频器炸压敏电阻。这种事情供电部门该不该陪?
14-11-23 12:25
1楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
小区供电电压过高造成电气损坏,应该赔偿。
14-11-23 13:19
2楼
编辑
引用
管理
wenquan753
保留证据可以去追责
14-11-23 15:34
3楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
我这也是240 还没坏过一个。。。 很多变频器在网
14-11-23 15:47
4楼
编辑
引用
管理
fywsch
上下百分之七都行的。超过要找电力局。
14-11-23 19:01
5楼
编辑
引用
管理
307761787
找供电站调一下吧,电压太高了,如果用电低峰时电压更高。
14-11-23 19:22
6楼
编辑
引用
管理
weixiu123
我这边也是240 也正常啊
14-11-23 19:55
7楼
编辑
引用
管理
zssaqk
与变频器的技术性能有关
14-11-23 19:57
8楼
编辑
引用
管理
1053370790
应该是变频器质量不过关,工厂晚上电压也有这么高也没见烧变频器。找供电局估计没人会理你。
14-11-28 22:39
9楼
编辑
引用
管理
zssaqk
变频器达不到更宽范围电压的要求,应该在使用说明书的技术规格上会有说明
14-11-28 23:25