主题:2014.11.21事故

点击:1666 回复:40

改线路几个钱,一条命多钱,俺这是每个星期实验一次急停
14-11-22 09:17
紧急按钮不紧急。
嘿嘿。。。
谁会犯这种低级错误的设计呢?
偶怀疑是紧急按钮的触点不好用罢了,厂里见过好多次按钮的触点接触不良造成紧急按钮失灵的现象。
14-11-22 09:29
紧急停止按钮一般都是用常闭串在控制回路中,跟接触不良没关系吧。
14-11-22 12:10
怎么控制电源和主回路不是同一电源吗,怎么还取的别的啊,多危险啊
14-11-22 13:27
记得刚参加工作那年,一进工厂,首先做的是安全教育,学习工厂制定的安全守则。安全科长给我们讲,这里面(指安全守则)中每一条都是一个人身事故或者设备事故所总结的,日积月累到今天,就形成了这个条例。也就是说,这里面每一条都包含着血的教训或财产损失的教训。这是用教训写成的条例。
多么的刻骨铭心哈
不过我们做任何的产品设计,不能总是靠自己的失败去总结经验,别人的经验,前辈的经验,同样可以、也必须借鉴呀。否则,自己要付出的代价就太大了。急停(也叫安全停车),他不是某个环节的,应该是系统的,只要是蘑菇头按钮按下,整个系统都停止工作,这是常识呀。
14-11-22 13:53
这个设备(振动筛)用空气开关直接启动,没用电磁启动,单独的一路控制,没纳入另外的控制系统中。这个我平时还真没注意,工作失职。
14-11-22 18:16
人的安全第一,善于总结经验教训就好。
14-11-22 19:15
只有关机器电源了,你的这种情况。有些机器要求紧急停止需要按逻辑顺序停止
14-11-22 19:23
没做启动试验,或者做了根本没考虑急停功能。
14-11-22 19:47