更换现场接近开关,会造成CPU损坏,这个故障有点奇怪。
14-11-22 00:36
11楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
一晃一年过去了,这个问题后来又间接发生,经过自己细致的查看检查,发现PLC的输入和输出来自不同的电源,但是输入和电磁阀的电源是一个电源,最终查到这路电源线在分路端子处有松动,紧固后一次搞定,期间还怀疑难道CPU又坏了??看来问题真的需要思考,实际行动去解决。