登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:这个有图,关于小型家用继电器8脚通用的接法,这个法行得通么
点击:1382 回复:23
10楼
编辑
引用
管理
zzn6737
为何要改这样??
14-11-16 06:51
11楼
编辑
引用
管理
kdrjl
3楼的图,既然用了开关切合负载,那小型接触器是做什么的?不就成了多余的的了?
14-11-16 08:59
12楼
编辑
引用
管理
满月飞明镜
我再后面解释了,因为开关是在零线上控制负载,已经接错了无法修复,而我的负载是led射灯,低电压就可以微亮,所以我想这样是彻底切断后面的输出火线,达到正常,所以这样设计看能不能达到,大神指点一下吧
其实关键问题就是小型继电器只通火线会不会导致常开点吸和
14-11-16 09:52
13楼
编辑
引用
管理
满月飞明镜
身不由己啊,已经做成了这样,也不可能再破墙了,里面的接头也够不着,只能再灯前想办法了
14-11-16 09:53
14楼
编辑
引用
管理
zgj_666
墙里线是能换的,难道你的线直埋的。
14-11-16 12:22
15楼
编辑
引用
管理
kdrjl
1楼的图没错,只要开关是打开的,LED灯不会有电流流过,也不会微亮。问题的关键是那个开关自己是不是有LED指示灯,
另外微型继电器我认为不适合用在高电压火线上。不安全。换成那种中型的继电器(透明外壳的),就没问题了。如果LED灯电流本身不大,直接用开关就可以了。
14-11-16 14:35
16楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
用是可以用的,关电检修时,务必把在进户处最近的闸刀开关拉闸.
14-11-16 14:44
17楼
编辑
引用
管理
满月飞明镜
吊顶封死了,维修得把吊顶整体打开,受不鸟这个成本啊
14-11-17 15:12
18楼
编辑
引用
管理
lqf1963
我的图,可以用
14-11-17 15:48
19楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
14-11-17 21:25
上一页
下一页
工控新闻
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
更多新闻资讯