登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:这个有图,关于小型家用继电器8脚通用的接法,这个法行得通么

点击:1382 回复:23

为何要改这样??
14-11-16 06:51
3楼的图,既然用了开关切合负载,那小型接触器是做什么的?不就成了多余的的了?表情
14-11-16 08:59
我再后面解释了,因为开关是在零线上控制负载,已经接错了无法修复,而我的负载是led射灯,低电压就可以微亮,所以我想这样是彻底切断后面的输出火线,达到正常,所以这样设计看能不能达到,大神指点一下吧
其实关键问题就是小型继电器只通火线会不会导致常开点吸和
14-11-16 09:52
身不由己啊,已经做成了这样,也不可能再破墙了,里面的接头也够不着,只能再灯前想办法了
14-11-16 09:53
墙里线是能换的,难道你的线直埋的。
14-11-16 12:22
1楼的图没错,只要开关是打开的,LED灯不会有电流流过,也不会微亮。问题的关键是那个开关自己是不是有LED指示灯,
另外微型继电器我认为不适合用在高电压火线上。不安全。换成那种中型的继电器(透明外壳的),就没问题了。如果LED灯电流本身不大,直接用开关就可以了。
14-11-16 14:35
    用是可以用的,关电检修时,务必把在进户处最近的闸刀开关拉闸.
14-11-16 14:44
吊顶封死了,维修得把吊顶整体打开,受不鸟这个成本啊
14-11-17 15:12
我的图,可以用
14-11-17 15:48
该用户被锁定!
14-11-17 21:25

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯