主题:总塑壳断路器选择问题
点击:1025 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
2874855319
低压柜中,总功率是230KW,平时正常运行功率能有150KW左右,但有的时候也就偶尔开几台电机,在这种情况下,选择总的断路器是选了400A以上的,可问题来了,有一个汇流排的两相之间可能拉弧短路了,这样总闸没有跳闸,岂不是说总闸起不到保护作用吗?有点不明白,求高手指点下
14-11-14 22:36
1楼
编辑
引用
管理
mjinbao
汇流排短路而总开关没有跳闸,或者可于汇流排之前,再设一个适当的开关。
14-11-15 05:45
2楼
编辑
引用
管理
tecsun
做绝缘处理防止拉弧,有拉弧是隐患。不排除不安全。
14-11-15 06:41
3楼
编辑
引用
管理
yejingmao
这和开关的整定值有关
14-11-15 08:31
4楼
编辑
引用
管理
lqf1963
汇流排的两相之间,是不是距离近了,
14-11-15 10:41
5楼
编辑
引用
管理
2874855319
是那种接空气开关上的汇流排,不是我们接塑壳断路器那种自己制作的铜排
14-11-15 11:58
6楼
编辑
引用
管理
1053370790
应该是短路电流还没有达到断路器整定值,汇流排是不是装在DZ47-60系列断路器那种?
14-11-15 21:28
7楼
编辑
引用
管理
2874855319
是的 就是那种汇流排
14-11-16 10:47
8楼
编辑
引用
管理
fywsch
尽快消除故障。
14-11-16 11:10
9楼
编辑
引用
管理
877476825
质量问题
14-11-16 19:30