登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:厂里的照明灯老坏是什么原因

点击:1711 回复:33

表情雷士照明不是一年包换啊,全部换雷士的了
14-11-10 09:22
晚上电压基本都偏高,楼主注意下,我这老是坏后来把变压器档位调了下就好多了。
14-11-10 09:31
电源质量不好,谐波造成的也有可能。
14-11-10 09:37
要检查电压有没有波动,要是有值班的,可以调一下值班变电所的日报表看一看电压就知道
14-11-10 09:43
这个用可能,厂里使用变频器很多。
14-11-10 09:56
但是同样用电的电脑却没事。
14-11-10 09:59
山寨货多了
是不是采用的声光控(这个也有影响哦!)
14-11-10 14:20

引用 jiaonpeng 在 2014/11/10 9:59:23 发言【内容省略】

   电脑用的是宽范围的开关电源。
14-11-10 14:31
测一下夜间的电压,多测几个时段。
14-11-10 15:13
换成名牌LED的,正品的,好用些,我们这边之前是长明的改成飞利浦的LED的后1年基本没有换过
14-11-10 16:41

上一页 下一页