主题:RS232与电脑通信
点击:1600 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
pengzhice
大侠们!
求教了!~江湖救急呀!~小弟以前没搞过通信这方面的东西!现在公司有台设备,要求用一个PLC(FX1N-24MT)通过RS232同时给一个信号给5台电脑启动一个软件!5台电脑的软件为同一个软件!当软件测试完毕后,都会有一个OK/NG信号出来!再通过RS232通信给回PLC再进行下一步动作!
感觉无从下手啊!求大侠们指教!用什么样的方法是最快的!(这个星期要完成
)
14-11-04 09:10
1楼
编辑
引用
管理
东昌机电
软件编程这块外包,这是最快的。
Regards
14-11-04 09:18
2楼
编辑
引用
管理
pengzhice
~哥!我也想呀!但是公司不给经费呀!~~
14-11-04 09:43
3楼
编辑
引用
管理
zzn6737
说做不来不就OK了!!
14-11-04 09:48
4楼
编辑
引用
管理
fywsch
哪个让你什么都会干。
14-11-04 11:14
5楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
首先电脑里得有驱动程序,接着再有接口软件,然后才能运行组态等工作。
14-11-04 11:15
6楼
编辑
引用
管理
wangri
加modbus通讯模块做从站,电脑做主站,这样比较方便些。仅供参考。
14-11-04 12:44
7楼
编辑
引用
管理
guanyumou
我怎么还不太理解楼主的意思呢!是我太笨了吗?
14-11-05 09:25
8楼
编辑
引用
管理
pengzhice
不好意思!是我没表达清楚了!~简单的说,说是PLC通过RS232给5台电脑发送一个启动信号,起动软件!软件测试完毕后有OK或者是NG号信号给PLC!~
14-11-05 10:13
9楼
编辑
引用
管理
528工控科技
电脑用什么语言编程?在PLC上加一个RS-232BD 用RS指令给电脑发信号