主题:FX3G与FX1N有什么不同呢?
点击:5658 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
最近出了一个怪事,把FX1N程序架构转到FX3G,其他硬件是一样的,FX3G哪些系统一碰到客户电网有波动就会非正常运行,现象原因一头雾水!主要是控制4台变频器运行出问题,采用外部端子控制运行信号,FX2N-4DA的0~10V给定频率信号,电网有波动时不知是运行信号出问题还是0~10V出问题(目测不出来,监控也找不到),导致变频器运行不正常。变频器、FX2N-4DA模块都肯定没有问题,因为同样的电网硬件FX1N的系统没有出问题。大家有类似的问题吗?谢谢分享!
14-10-22 20:14
1楼
编辑
引用
管理
guangyuxbl
用三菱软件监视PLC的程序查看数据有没有变化,就能查出问题的所在部位。
14-10-22 21:01
2楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
连上电脑在线监控看一下吧,就会发现问题。
14-10-23 01:04
3楼
编辑
引用
管理
twtynijj
FX3G是FX1N的升级版吧 性能上 有所提升 以后也是FX1N的替代品。目前1N 2N都基本上停产了 就有1S了吧
14-10-23 01:13
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
现在三菱销售的是FX3GA,也就是FX3G的国内版本,江苏常州产的;
14-10-23 08:59
5楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
我都是用3U系列的
14-10-23 12:32
6楼
编辑
引用
管理
ytthink
干扰太厉害了?
14-10-23 14:37
7楼
编辑
引用
管理
fumz78
这你可以说新的对环境的要求高了,灵敏度强了。
14-10-23 16:00
8楼
编辑
引用
管理
mlqwain
1N换3G 是没问题的,用电流控制变频器,电压容易受干扰
14-10-24 12:42
9楼
编辑
引用
管理
huzhihua705
我也遇到同样的怪问题:用3GA控制变频器的外部运行信号,变频器会无綠无故的停机,没有了运行信号,变频器也没报警,重新按启动又马上能启动起来,现在也没查出什么问题,客户的其它的都没问题,现在也不知怎么回事
14-10-27 16:37