主题:3台S7300plc 只有MPI接口 与WNCC 通讯 怎么做成本最低!
点击:1212 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
蔚蓝火花
现有 现有的设备自带的S7300 CPU(好像是313的cpu) 合计3台 只有CPU带的编程口 不带DP 与WINCC通讯 怎么做成本最低!大家给点建议
经过几天的琢磨 与大家的意见综合分析 感觉用户MPI-TCP的东东 性价比最高 后期改造也方便。
最后修改:
2014/10/22 22:43:41
14-10-21 18:49
1楼
编辑
引用
管理
gk_0
用314-2DP的不是很好么
14-10-21 19:12
2楼
编辑
引用
管理
蔚蓝火花
原有设备带的CPU 因最近故障率较高因此加个WINCC 即方便操作 又可以监控故障的原因 和时间‘
14-10-21 19:26
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
MPI通讯就可以了,PC上加装CP通讯卡,组成MPI网络,网络两头使用终端电阻。
Good Luck~
14-10-21 19:29
4楼
编辑
引用
管理
koofly
CP卡可能有点贵
14-10-21 21:39
5楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
PC上加装CP通讯卡,组成MPI网络就可以了!
14-10-22 00:28
6楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
mpi就可以的,
14-10-22 22:06
7楼
编辑
引用
管理
蔚蓝火花
纠结于 CP卡的价格 可能会搞个.....的CP卡 以前用了一次 几年了 倒也没出过问题
14-10-22 22:35
8楼
编辑
引用
管理
蔚蓝火花
电脑上不用CP卡 用三条电缆电缆?价格倒是便宜了 可是距离也太近了吧
14-10-22 22:38
9楼
编辑
引用
管理
穿孩子的树
plc之前用mpi通信应该最便宜吧
14-10-23 10:43