登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】今天装3相电表和师傅发生意见分歧(20141022)
点击:2316 回复:37
楼主
编辑
引用
管理
125603098
3相电表加装互感器。我认为从p1 p2引2跟线到电表1,3单独从L1引跟火到电表2.
我师父讲从L1引跟火到p1到电表1,2。p2接电表3,这样接可以省3根线。。并且我们公司的电表都是这样接。
他说我讲的这种接法电表的3个指示灯都不亮。。我讲这样接互感器全部带电是不是测电有误差???
最后是按他讲的接,毕竟他是师父。
我就是想问问到底哪个对哦。。。我看说明书上是我那样接的。。。
最后修改:
2014/10/23 9:47:31
14-10-21 18:00
1楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
你的说法是标准的,正常情况电表出来7根线。
14-10-21 18:28
2楼
编辑
引用
管理
lqf1963
危险带电
14-10-21 19:23
3楼
编辑
引用
管理
wenquan753
我没见过这种接法
最后修改:
2014/10/21 19:51:37
14-10-21 19:51
4楼
编辑
引用
管理
125603098
按他的接法 送电后 电表正常 开机后指示灯也亮 也闪···
14-10-21 20:10
5楼
编辑
引用
管理
szlongren
你的接法是对的,按照你师傅的接法,我也没见过,电表我装了也有几十台,没见过人家这样接的,都是按照说明上的接法
14-10-21 20:22
6楼
编辑
引用
管理
1053370790
说实话从来没有见过你师傅这样的接法。
14-10-21 20:27
7楼
编辑
引用
管理
ygl444
按图中接法,那互感器接在哪里,师傅不全都是对的。
14-10-21 20:33
8楼
编辑
引用
管理
125603098
明天没事我去照下来给你们看。。。送电后电表正常亮
14-10-21 22:28
9楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
只要电压接的是对的,电表都会亮,问题是计量是不是准的
师傅的接法带电危险,不可取
最后修改:
2014/10/22 0:19:52
14-10-22 00:17
上一页
下一页
工控新闻
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
《轻工产品数字护照技术要求》标准编制启动及服务平台上线工作会议在京召开
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
再登《人民日报》!优必选研发团队让人形机器人从“看得见”到“看得懂”
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
更多新闻资讯