主题:电动机变压器与配线
点击:1418 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
A888333
公司要安装一台380V380千瓦的球磨机,请问需要配多少KVA的变压器,球磨机配多少平方的电缆线。电动机上的容量标牌Kw与KVA的区别是什么?谢谢各位!
最后修改:
2014/10/20 18:42:37
14-10-20 17:10
1楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
引用
A888333
在 2014/10/20 17:10:57 发言
【内容省略】
需要配不小于800-1000KVA大的变压器,380KW的电动机是高压(几千伏的?)电机还是低压380V的电机?380V的电机配接近400mm2的电缆线;KW表示电机的额定功率;KVA表示电机额定容量。
14-10-20 18:01
2楼
编辑
引用
管理
A888333
谢谢老师,麻烦你能否用个简单的比方说哈容量与功率区别是什么意思。
14-10-20 18:41
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
保守点按1.5倍的380,这里主要是考虑,变压器自身损耗,电机功率因数。如果点击有功率因数的话,那就是功率因数的倒数倍+工程裕量。
14-10-20 18:59
4楼
编辑
引用
管理
A888333
谢谢师傅指教!
14-10-20 19:08
5楼
编辑
引用
管理
laozhou4
是采用降压或者变频启动吗?如果只有这一台电机的话,用560KVA的变压器就可以了
14-10-20 22:11
6楼
编辑
引用
管理
中流砥柱
我觉得400KVA的变压器就行。
14-10-20 22:29
7楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
至少500KVA的变压器。
电动机上的容量标牌Kw,是有功功率。
KVA是视在功率,它是有功功率和无功功率的矢量和。
14-10-21 08:59
8楼
编辑
引用
管理
mengx9806
公式:S的平方=P的平方+Q的平方
14-10-21 15:45
9楼
编辑
引用
管理
595743191
我这里有两台球磨机,电机220KW,不过那些那些配线我不清楚
14-10-21 16:40