主题:变频器整流旁边的压敏电阻能否去电
点击:1504 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
竹叶青在
请教各位高手,变频器整流烧坏了,旁边的压敏电阻和滤波无极性滤波电容都炸掉了,能不能不装啊。
14-10-10 14:59
1楼
编辑
引用
管理
xiaozhangy
这种东西又不贵,还是装上,不装万一电压高点烧厉害点。可要是变频器起火,出大事了,一鉴定说变频器维修的事,就不好说了。
14-10-10 15:05
2楼
编辑
引用
管理
竹叶青在
压敏电阻和滤波电容该怎么选呢?型号都没了?
14-10-10 15:39
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
压敏电阻可以去掉,进线加进线电抗器。如果是二极管整流桥,阻容吸收电路可以不要。压敏电阻是有寿命的,最好别用。用进线电抗器和直流电抗器的效果最好。
最后修改:
2014/10/15 15:07:08
14-10-10 16:58
4楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
压敏电阻用820的,电容用0.1微法/1200V的。
14-10-11 02:07
5楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
压敏电阻是可以去掉的啊
14-10-11 08:01
6楼
编辑
引用
管理
weixiu123
一般情况下没有问题不大啊
14-10-14 18:10
7楼
编辑
引用
管理
我只在乎你
14-10-15 02:12
8楼
编辑
引用
管理
gf2003129
必须装,这个是保护的!
14-10-15 08:12
9楼
编辑
引用
管理
1264812649
理论上是要装,但是装了又有多大用呢,未知,总之是装了肯定好
14-10-15 10:54