今天去修电容柜,烧的也太厉害了啊,铜排都烧在一起了,应该是螺丝松了吧。铜排都重新打眼换新的
附件 IMG_20140924_085741.jpg
附件 IMG_20140924_085702.jpg
附件 IMG_20140924_085728.jpg
14-10-08 19:25
不算厉害,我厂的柜子门都变形了
14-10-08 20:03
我们新上的电容柜子也出现过一次
是螺丝不紧固发热所致
14-10-08 20:46
得换不少东西啊
14-10-08 21:51
楼主有的忙了啊
14-10-09 08:17
看样子是互感器引起。最后一张图接触器烧坏上面的断路器怎么没有跳闸?
14-10-09 08:19
看来设计也有点问题。
14-10-09 10:08
保护电路呢、
14-10-09 10:53
电容补偿柜的电流互感器引起的。
14-10-09 13:09
断路器、电容补偿柜熟悉而又陌生的词