主题:富士变频器P11 7.5P上电跳OC2是什么原因? 它的电流检测在哪部分?

点击:6126 回复:17

楼主楼主,花30块钱到淘宝买份原理图自己研究,不是比在这里求人要好得多吗?
14-10-07 12:44
淘宝有原理图吗?
14-10-07 21:28
先换电容试试
14-10-07 22:42
换了那两个7840光耦就可以了
14-11-21 11:23
问题解决了,原来是C4070坏了。更换后故障排除!
15-02-21 08:50
楼主,这个后来c4070是电容还是光耦,我这里有同样的问题,请教一下,谢谢
19-11-23 09:07
c4070是个逻辑集成块,不是电容也不是光耦。
19-11-24 21:21
找半天也不知道你说的C4070在哪里, 是哪个集成块?