主题:西门子PLC与台达伺服的脉冲线接法

点击:14049 回复:19

引用 584833727 在 2014/9/29 20:18:54 发言【内容省略】

怎么接的?上图!
14-09-29 20:25
附件 QQ截图20140929203624.jpg
这是台达PLC与伺服的接线
14-09-29 20:37

引用 584833727 在 2014/9/29 20:37:04 发言【内容省略】

是要看你的实际接线啊!
14-09-29 20:53
哦,原来如此,就是两个四端网络的链接阻抗匹配问题。这都是电路分析基础知识呀。西门子的PLC输出,一般都是射极输出形式,台达伺服的输入,既可以接PNP型,也可以接NPN型呀。这个不会吗?
14-09-29 22:10
不知道你用的什么型号的PLC,以200为例,因台达伺服接线端为双向的,你可以讲VDD和PULL的短接线去除,将电源0V接脉冲和方向的公共端PULL,将24V正通过PLC的端口输入到伺服控制器脉冲和方向端口
最后修改:2014/9/30 11:13:48
14-09-30 11:09

引用 逆水行舟 在 2014/9/30 11:09:31 发言【内容省略】

正解,lz照说的来吧
14-09-30 11:21
所以说,干这活儿,需要有一定的模电数电基础知识,否则就是一筹莫展。即便是别人告诉你,也是照猫画虎,照葫芦画瓢,一旦出现些变故,又是一头雾水,还是解决不了问题呀。
干自动化控制,需要具备门槛知识呦。
最后修改:2014/9/30 19:50:02
14-09-30 11:35
万分感谢!以后一定多多恶补基础知识