登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:台达AB伺服,位置误差控制过大报警
点击:11428 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
1635398008
台达伺服电机出现位报警(置误差控制过),是什么原因?急,急,急;用了两天就出现这个报警现象。
14-09-23 07:47
1楼
编辑
引用
管理
1053370790
这样一般是机械部分有卡现象。
14-09-23 08:10
2楼
编辑
引用
管理
1635398008
上午调了一下,好像是脉冲频率变化太快了,把转速度调快了,现象消失了。补充,电机,驱动器是旧的,会不会转差太快之故报警,又活着是负载太大,驱动器的功率偏小?
14-09-23 14:15
3楼
编辑
引用
管理
1635398008
大侠又出现这个问题了,那边又打来电话了都不知什么原因?
14-09-23 14:42
4楼
编辑
引用
管理
1635398008
很急啊,怎么排除去啊
14-09-23 14:43
5楼
编辑
引用
管理
1053370790
这样看来就是机械有问题了。补充一点,电机三相有条线接触不良也会这样。
14-09-23 16:03
6楼
编辑
引用
管理
wenquan753
是不是小马拉大车哦?
14-09-23 20:58
7楼
编辑
引用
管理
xxj161
电机三相其中有一条接触不良或线序接错
14-09-24 12:57
8楼
编辑
引用
管理
e11122212
驱动器公共端的线松动也有可能会报这个错误,之前碰到过一次
14-09-24 14:10
9楼
编辑
引用
管理
1635398008
负载不大,理论上驱动器还有余量。昨天去看了下,PLC程序里有脉冲显示,伺服电机不动,伺服驱动器也没有报警显示,重新开电也没有用。停电后,人工把皮带轮转动几下,机器又正常工作,故障就消失,等了几个小时不再出现。神奇的现象,不知几时又会出现。电机线没有松动,相序错了根本就不会转,哪可能转了几个小时,或几天,就突然不会转。
14-09-24 14:11