主题:变频器开关电源不定时唧唧响,一响主板就重启
点击:3576 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
1053287355
变频器开关电源不定时唧唧响,一响主板就重启。查了很多地方没找到问题。放了1天,刚通电就响,等一会儿就不响了。仔细发现响的时候5V电压是瞬间跌落的导致主板重启,相应其他如24V会升高,说明稳压环节是对的。脱开主板还是。我怀疑是变压器内部线圈接触不良引起5V不定时丢失。或者是变压器自身有问题,你们怎么看?
14-09-17 20:56
1楼
编辑
引用
管理
许金秧
TL431那里你看看是不是有问题
14-09-17 22:54
2楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
查一下开关电源上的电容是否有漏电或容量减少的,建议直接更换。
14-09-18 12:43
3楼
编辑
引用
管理
logo1979
线圈线头没焊好
14-09-19 16:47
4楼
编辑
引用
管理
lslslsls0202
把电源部分小容量电解电容换新,基本上问题就解决了
14-09-19 18:23
5楼
编辑
引用
管理
1053287355
我也觉得是,重新焊了还是得
14-09-20 11:57
6楼
编辑
引用
管理
1053287355
变压器换了,电解电容换了,还是得
14-09-20 19:03
7楼
编辑
引用
管理
xiaozhangy
整流二极管故障可能性比较大
14-09-20 19:23
8楼
编辑
引用
管理
SHJinXin
我觉得变压器坏的可能性不大,变压器坏无非是短路或者断路;断路的话输入前级的保护灯泡会很亮,断路的话就根本不能起振,也就没有声音了。
14-09-23 10:19
9楼
编辑
引用
管理
xq09181
可能为TL431非接地端(余两端)之间并联的电容失效,可试并联1000P电容.