登录
首页
单片机论坛
回帖
发帖
正文
主题:电路图求解
点击:1465 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
247373545
14-09-16 23:33
1楼
编辑
引用
管理
247373545
请问C2坏了 电机是不是就突然不转了。
14-09-16 23:33
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
C2断路是肯定不转了,具体情况要具体分析
14-09-17 08:14
3楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
C2坏,3CTS不能导通.电机不转.
14-09-17 08:30
4楼
编辑
引用
管理
450767466
讲一下工作原理吧,敬候佳音!
14-09-17 09:36
5楼
编辑
引用
管理
Kate
可控硅移相触发电路。C2若击穿短路3CTS肯定不能导通了;若是开路,能否导通取决于W的阻值。
14-09-17 11:08
6楼
编辑
引用
管理
lqf1963
短路不转,开路转
14-09-17 18:53
7楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
引用
247373545
在 2014/9/16 23:33:11 发言
【内容省略】
C2起到移相的作用,当c2两端的电压超过36v时,3cts导通,触发双向晶闸管导通,移相的角度由电位器w调节。改变w的阻值即可调节c2的充电时间常数。
14-09-18 13:33
8楼
编辑
引用
管理
chency_2008
看C2坏到何种程度而定
14-09-18 14:48
9楼
编辑
引用
管理
laozhou4
C2坏了,就没有充放电过程,对可控硅就没有导通控制了
14-09-18 17:26
上一页
下一页
工控新闻
英孚康三大标签,工业自动化新未来
广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司总部项目动工仪式举行,总投资2亿元
受益于AI发展 工业富联单季营收超2000亿元
国机集团第六个机械工业纪念日活动在京举行 推进新型工业化建设
华北工控 PPC-3156QAR:ARM架构工业平板电脑,为医疗服务终端打造高效边缘平台
华沿机器人拟赴港IPO ,将募资超2亿美元
当HMI遇见IIoT 台达DOP-300S重新定义智能制造交互体验
首部地级市智能制造立法发布,全面助力打造“国际化智造名城”
更多新闻资讯