10楼
编辑
引用
管理
weixiu123
应该可以的啊 重要变压器受的了
14-09-15 15:55
11楼
编辑
引用
管理
wang531569981
可以的 只要变压器容量够没问题。 我单位的75kw还直接启动。
14-09-15 16:45
12楼
编辑
引用
管理
329345277
楼上牛,我见过最大直起的是37kw
14-09-15 17:12
13楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
15KW电机可以直接用交流接触器起停 没什么问题
14-09-15 17:23
14楼
编辑
引用
管理
anheng
直接启动只要电网能承受就可以
14-09-15 18:15
15楼
编辑
引用
管理
生产电路板
学习了
14-09-15 18:47
16楼
编辑
引用
管理
qq791913212
只要你变压器容量够,直接启动没有问题!
14-09-15 19:07
17楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这个不建议直接启动
14-09-15 20:35
18楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
贴吧看见大神 55KW直启。。。。变压器够大。
14-09-15 21:19
19楼
编辑
引用
管理
kdrjl
直接启动没问题,但很森。瞬间冲击电流相当大。对网侧所有的东西都是一种打击。要有思想准备呦。
14-09-15 21:55