有资料?
肯定?
14-09-13 13:20
大约多少?
前期遇到一个项目最后就是用放射方式,用了三个485口,三段程序.
不会比多485口贵吧
14-09-13 13:24
淘宝看了下要1500+
14-09-13 18:06
要说也能接受,对于485现场通讯节点比较多的系统,来一个这个,不知效果如何?如果很好,通讯不掉线,也可以嘛。
14-09-13 20:46
认真的学习!
14-09-14 20:21
该用户被锁定!
14-09-14 21:28
如果在RS-485总线中没有加SWT4485G的话,那么当存在2个或以上主机的时候,由于主机的RS-485之间是直接相连的,一旦有2个主机同时发送,整个RS-485就会瘫痪。如果按照以上的蜘蛛组网,那么多个主机之间就是没有连接的,也就是说多主机之间是无法相互通信的,这样就避免了以上的崩溃情况。但是这种组网方式不区分先后秩序,要区分先后的话有2路的HUB2485Z和HUB2232Z。
14-10-17 15:21