主题:24VDC 负极对地不是0 V,可以直接接入PE线吗?
点击:5448 回复:33
10楼
编辑
引用
管理
逆水行舟
路过,学习学习
14-09-11 21:43
11楼
编辑
引用
管理
kdrjl
控制电源的0V就是指的DC24V的0V。
14-09-11 23:02
12楼
编辑
引用
管理
changsqiu
这个0V是怎么得到的?与谁的电压差是0V?
14-09-12 19:07
13楼
编辑
引用
管理
kdrjl
控制电压24V的参考电位呀。它与大地不是一个电位!
14-09-12 22:40
14楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
引用
changsqiu
在 2014/9/12 19:07:41 发言
【内容省略】
这个0V是直流24V的参考基准,相当于海拔高度所对应的海平面.比如某地海拔1400米是指该地高出海平面1400米.又另一个某地海拔0.01米,是说该地高度比海平面高1厘米.
14-09-13 09:03
15楼
编辑
引用
管理
changsqiu
那这个0V与电路板中的PE线有关系吗?
14-09-14 02:54
16楼
编辑
引用
管理
changsqiu
那这个图中的A指的是什么?表示接地吗?
14-09-14 03:14
17楼
编辑
引用
管理
kdrjl
OK,A点是24V电源的0V,不是大地的PE端。
14-09-14 09:12
18楼
编辑
引用
管理
logo1979
你把交流地,直流地,能混了
14-09-14 10:03
19楼
编辑
引用
管理
changsqiu
那这个0V是怎么实现的?PE不是0V吗?
14-09-14 15:40