引用 jcwd 在 2014/9/11 17:15:40 发言【内容省略】

呵呵,你家的电话线不是只有二线的;
14-09-11 17:37
楼主把RS485两条线看成电源线了。
14-09-11 18:22
12楼
该帖内容不符合相关规定!
14-09-11 20:05
那个是通讯线  也可用载波方式  在电源线里传输信号 比如HART  C-BUS之类的
14-09-11 20:31
上面的接口是与远程模块通讯用的;
这个模块是安装在底板上的,供电及与CPU的通讯都是通过底板的;
最后修改:2014/9/12 8:29:58
14-09-11 20:34

引用 jcwd 在 2014/9/11 17:15:40 发言【内容省略】

这个不是电源线,这个是485通讯线,
14-09-12 09:35