登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:380V三相电压电流不平衡
点击:2437 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
86700895
380V三相电压电流不平衡
问:380V电压取其一相和地线组成220V,会对其380V单相电流照成影响吗?
如果220V负载较大,如何解决
14-09-11 08:23
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
三相电源供电中,很重要的一个参数就是负载电流均衡度。也就是三根火线的电流值是否平衡。
三相电流所出现的不平衡现象,可以通过调整负载电源接线解决。
一般单相负载很大的话,比如说几十上百KW,一般就用三根火线和一根零线接出三个220V电源供电,使之三相负载之间的电流能够平衡。
14-09-11 08:36
2楼
编辑
引用
管理
86700895
取单相电 一般是从空开上方进线端取 还是空开下方出线端取 为什么
14-09-11 08:39
3楼
编辑
引用
管理
秀空
如果220V负载较大会对其380V影响
14-09-11 08:42
4楼
编辑
引用
管理
cfg168
如果是用三相电源连接大型单相负载的话,直接从配电柜的大规格空气开关的输出端接线,然后三组负载各自使用相对应的单相空气漏电保护开关控制。
14-09-11 08:45
5楼
编辑
引用
管理
lqf1963
平均取
14-09-11 08:45
6楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
尽量三相负载均衡。
14-09-11 08:50
7楼
编辑
引用
管理
honghaii
这个只能说是尽量,有的单相设备不经常使用的,有的一直使用,那个时候就哟差别了。
14-09-11 13:36
8楼
编辑
引用
管理
hgj-103
2楼说的对
14-09-11 13:47
9楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
如果某个负载用220单相供电,且功率很大,最好用变压器供电,即三相输入,单相220输出。保证三相电压平衡。
14-09-11 15:04
上一页
下一页
工控新闻
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
再登《人民日报》!优必选研发团队让人形机器人从“看得见”到“看得懂”
7.9%,规上工业的动能之变
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
更多新闻资讯