主题:6300kva电炉变压器送电时烧二次电压表,求高手指点。

点击:1883 回复:20

期待楼主找到原因和大家分享
14-09-11 08:56
要是电流表的话,应该接互感器的,否则烧电流表。
14-09-11 14:01
表情看晕了都.
14-09-11 19:10
不好意思,昨天打字的时候老想着负荷。。之前回复的数据单位都改为V,见谅,所用电压表见下图,谢谢,求解.
附件 111111.jpg
14-09-11 19:38
不好意思,昨天打字的时候老想着负荷。。之前回复的数据单位都改为V,见谅,所用电压表见下图,谢谢,求解.
附件 111111.jpg
14-09-11 19:39
不好意思,昨天打字的时候老想着负荷。。之前回复的数据单位都改为V,见谅,所用电压表见下图,谢谢,求解.
附件 111111.jpg
14-09-11 19:39
同样  楼主的回答很让人奇怪
14-09-11 20:14
你看下你的电压到底是多少  我这25500的炉子  35个分接点  二次电压最高都有600V 你这是被谐波搞坏的吧  否则要是过压表针都打偏了
14-09-11 20:16
你所说的是变压器二次侧3相380VAC还是电压互感器的,如果是3相380V的你的电压表量程是250V的你的接线也要是星形接法的,查下线路吧
14-09-12 08:26
新线的规格和敷设方式相同么,为什么要换新线,换的哪里的新线。
很难看到电压表有烧坏的。
14-09-12 16:14