主题:深夜急问
点击:1308 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
247373545
请问三菱的FX2N是不是不可以直接驱动伺服电机啊,我怎么在编写FX2N的程序时DRVGA PLSV等指令都不能用啊!!!求各位大侠告知
14-09-07 23:47
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
fx2n不支持定位指令,只能用脉冲指令。
14-09-07 23:58
2楼
编辑
引用
管理
莫头脑
1N1S可以用定位
14-09-08 06:09
3楼
编辑
引用
管理
zzn6737
是MT的机型?
14-09-08 06:54
4楼
编辑
引用
管理
1053370790
只有PLSY。换1N或1S。
14-09-08 09:22
5楼
编辑
引用
管理
247373545
那请问怎么做回零呢!?
14-09-08 09:26
6楼
编辑
引用
管理
hwl123
加一个定位模块(如1PG)。
14-09-08 09:55
7楼
编辑
引用
管理
fumz78
引用
247373545
在 2014/9/8 9:26:36 发言
【内容省略】
自已用脉冲指令运行,当到需要的位置,用指令输出清零信号给伺服,同时将PLC内的当前值清零。
14-09-08 09:56
8楼
编辑
引用
管理
fumz78
如果是新买的,就不要用FX2N了,用FX3U吧,FX2N都停产了。
14-09-08 12:18
9楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
FX2N可以控制伺服驱动器,伺服驱动器驱动伺服电动机。
14-09-08 17:26