哪位师傅帮我看看这个浪涌吸收器大小够不够啊?我的总闸是正泰NM1-400S/3300的断路器,下面装一把DZ47-4P/60的断路器,后面是40KA的浪涌。改天把图传上来。不知道这浪涌够不够啊大小啊??图上是IN  40KA           IMAX80KA不知道行不行啊?
附件 IMG_20140903_165227.jpg
附件 IMG_20140903_165308.jpg
附件 IMG_20140903_165329.jpg
附件 IMG_20140906_080715.jpg
附件 IMG_20140906_080719.jpg
附件 IMG_20140906_080751.jpg
附件 IMG_20140906_080759.jpg
附件 IMG_20140906_080850.jpg
附件 IMG_20140906_080857.jpg
附件 IMG_20140906_181708.jpg
14-09-06 18:31
没想到这样的柜子我也做了费劲啊,真是要好好学学了啊。
14-09-06 18:33
继续努力
14-09-06 20:04
装线槽就是好看多了,你要是直接走线的话就费点功夫了。
14-09-06 21:11
都正泰的啊
14-09-06 21:15
这种柜子走明线还要漂亮,要下工夫的。
14-09-07 08:22
不知道你这柜子用在什么地方国标要求,1.b级100KA, 2.c级40KA, 3.d级19KA,
最后修改:2014/9/7 9:30:31
14-09-07 09:29
如果用标准分线器的话肯定快很多,也很漂亮,
14-09-07 23:10
40KA够用了。
14-09-08 17:35
哥,什么是标准分线器啊??有没有图啊,传个给我看看啊,我现在做的柜子还要麻烦啊。真的头痛啊