登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:温度趋势
点击:604 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
tgjhzqq
温度趋势图中出现温度突然下降,后又迅速恢复原值是怎莫回事,求各位大仙指点迷津
14-08-31 05:57
1楼
编辑
引用
管理
zzn6737
硬件配置说下!
干扰?接触不良?
14-08-31 06:40
2楼
编辑
引用
管理
weixiu123
楼上说的对
14-08-31 07:10
3楼
编辑
引用
管理
329345277
感觉有点像干扰
14-08-31 07:40
4楼
编辑
引用
管理
gf2003129
接触不良吧,干扰不应该这样吧!
14-08-31 08:25
5楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
看起来应该是接触不良啊
14-08-31 15:35
6楼
编辑
引用
管理
wenquan753
接触不良居多
干扰也有可能
14-08-31 17:57
7楼
编辑
引用
管理
etdssdabb
安装时就要考虑到各种因素,影响到测温。
14-08-31 18:09
8楼
编辑
引用
管理
dlr
这故障现象是否多次出现?还是偶然的一次?在工业生产的测量参数中,温度对象的特点是时间常数大,滞后现象严重,因此出现温度突然下降,应检查测温及变送器线路的接触情况,测温元件及线路有无接地、短路现象,系统有无干扰等。
14-08-31 21:55
9楼
编辑
引用
管理
kdrjl
如果是突然下降和突然恢复,那一定是显示回路的问题。因为温度的惰性很大,不可能出现“突然”的问题。趋势图应反映一个时间段的变化。只有显示回路有问题,才可能会是温度的“变化”突然。
14-09-01 07:07