主题:新做一个400kw软启动柜

点击:2614 回复:36

总得参照相关标准吧,  非标?国标? 还是自制?表情
14-08-26 11:27
做好了发个电路图我们看看。
14-08-26 11:55
附件 400kw风机软启动线路图.jpg
14-08-26 13:30
楼主请问你的1000A接触器多少银两买的?是正泰?
14-08-26 15:16
正泰的价格是2900元,以后用正泰的好,我用的上海人民的,空开是德力西的。
14-08-26 16:06
软启动用的是谁家的?自己做这个,比较辛苦呀。应该都发到最终用户那去干,在现场祸祸,在家搞这个,多乱呀。
14-08-26 16:44
附件 软启动柜2.jpg
普传的400kw的。39kg带包装。
14-08-26 16:58
附件 400kw电柜.jpg
做好了,今天上午送过去了,还没调试,等客户电机呢。
14-08-27 11:18
恭喜楼主啊 大功告成啊
14-08-27 11:38
客户家里通到位的电缆为120平方我看只能试验160kw左右的风机了。如果要试验大风机得花5万多买电缆从配电室从新走240平方的电缆。