智能型断路器还是普通,我们前两次去修也是跳闸,一次是智能型断路器失压线圈接触不良,第二次更奇葩,机械部分小弹簧蹦掉了,电工自己接上了,但是可能扯变形了,弹力不足,无法回位,不能储能,也是经常跳。
14-08-30 22:05
31楼
编辑
引用
管理
wwq2581314
这个故障最好配置一台多通道记录仪 时时监测电流电压多分几路 然后等跳闸之后供分析用
14-08-31 09:45
32楼
编辑
引用
管理
穷山娃
老跳到电房的总开关,是变压器出线总开关还是变压器出线总开关后的分总开关呢?如果是分总开关就可能线路问题或是开关问题,如果是出线总开关跳供电局也来查过说没问题(一般我只做参考)那你查查电柜里面,
14-09-01 15:44
33楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
把漏保的漏电流调大些
14-09-02 06:11
34楼
编辑
引用
管理
c179923
闸刀老化了吧,换新的试试吧。
14-09-03 08:20