主题:【话题】凌乱了,不科学啊 电机电源线选择。(20140820)

点击:2403 回复:37

大的还是好,一是线径有可能不规格,二是有可能扩容都要考虑进去!
14-08-20 08:11
2.5的铝线怎么是乘以9?电工口诀上怎么是乘以5。。。。
14-08-20 08:15
书是指导性的,条件是在理想化的,只能参考,布线还是要根据使用的场地,环境,用途,成本等等很多原因决定的
14-08-20 08:25
      比如15KW的电机,电流就30A左右吧,铜线,我至少用10平方的线,或至少用14平方的线.
14-08-20 09:01
我基本上选择大一号啊
14-08-20 09:19
这个估计是考虑一些极端情况,比如电机的重载启动电压降大,或者以后电机增容后不必换电缆,我们一般设计的时候,给出的是指导性意见,就是不能低于这个值
14-08-20 09:34
我也凌乱了,平时选电缆都是比算出来的值大一个型号。我刚刚查了一下设计院设计的15KW电机,选择的是YJV-4*10的电缆,长度150米。现场电缆通过桥架、穿镀锌钢管敷设
14-08-20 11:12

引用 钢头 在 2014/8/20 11:12:11 发言【内容省略】

有些设计院的后生还真不如有经验的土专家表情
14-08-20 12:06
你最好做个铜导线载流量列表,背下来就可以了。
14-08-20 12:45
我是选宁可大不可小啊
14-08-20 12:59