主题:232转485 转换器怎么使用

点击:1470 回复:10

现在有 有一台PLC用OPC与上位机通讯  通讯线用的是PLC自身的串口232的编程线 由于传输距离有限 现在想用232转485的方式 让通讯距更远 想问下 买个转换器 232转成485以后这个转出的线是要接在PLC 的485接器吗? 还是用原来的编和下载口 还有如果转成485的话是不是PLC 就变成MODBUS通讯了 哪是不是组态的上位机只能功能MODBUS码了 不能便用原来有PLC内部地址了表情
14-08-16 11:44
相对于PLC来说,和它通讯的还是以232的形式,至于指令是怎么过来的,它不不会解析,也许是外星过来的,它也懒得管!!!!只要格式、报文正确就行了!
14-08-16 11:55
1楼说得很好,完全正确
14-08-16 12:18
计算机这边是232,PLC这边是485转换器放在计算机侧就可以了。至于通讯,计算及那边原来怎么做还怎么做。PLC这边把接口由原来的232改成485对应即可。
最后修改:2014/8/16 12:37:40
14-08-16 12:37
如果PLC是232的,那么需要买两个232转485转换器,PLC这边232转成485,电脑那边485再转成232。
PLC     转换器     延长线     转换器     电脑
232----232/485 -----------485/232----232
如果PLC有485口,一个转换器就可以了,PLC那边的不要。
最后修改:2014/8/16 14:45:22
14-08-16 14:42
表情非常感谢 这只是我的一个设想从没这样用过 请问您在实践中采用过这种方式吗? 如果买一个232转485 然后一个485转232  是不是说这样的我PLC 程序这边不用做任何改变都可以表情
14-08-16 17:10
YXBK 版主
写得仔细
14-08-16 20:12
我有实际这样用过,是用在易控组态与信捷PLC通讯,线路差不多有30米,程序跟没延长一样的不需改变,转换器用的是有源的。
最后修改:2014/8/17 10:41:15
14-08-17 10:37
呵呵,用一对RS-232转RS-485转换器将传输线路延长至百米千米,在行业内应用非常广泛。
用无源转换器比有源转换器费用更低,前提是无源转换器能使用。
14-08-17 10:57