主题:【话题】接触器冒烟(20140814)

点击:6154 回复:83

应该是线圈电压搞错了
14-08-26 15:41
技术就是一层窗户纸,没戳透你啥也不知道,以但戳透就这么简单
14-09-01 10:12
呵呵 楼主看来不懂电器元件的选择,接触器型号虽然一样,但特别要注意控制电压(线圈)电压有好几种规格,一般常用规格有380V  220V 127V  110V  36V   24V。更换新的接触器不仅型号与原来一样,接触器线圈电压也要特别小心,电压必须选择一样的额定电压才能正常工作。所以你安装新的接触器冒烟就说明线圈电压不对,原来是380V的,你更换上新的接触器电压是36V ,那肯定会烧的。
最后修改:2014/9/1 13:18:07
14-09-01 13:15
更换接触器之前你都不看啊,出现这种情况很不应该,我是领导要罚你的
14-09-02 11:35
做电料计划不是光写型号就行的,有的比如接触器要表明线圈电压的,还有照明灯泡,有的就不是220v的
14-09-02 11:41
嗯!对于初学者来说,这是经验!也是教训!
14-09-14 17:05
我现在知道电工工资不如瓦工工资的原因了
14-09-14 20:51
晕!干什么都一样,没准真正的专家还没你吃香。
14-09-19 17:08
无证吧。有证?买的吧。
14-10-28 17:36
我那次遇到一件郁闷事,电工配柜子,一按启动,控制路就烧保险,找故障一个小时,过来我,发现,接触器两个A1(上下各一个)220V零火都接A1上了......
14-10-28 22:57