主题:西门子模拟量输出

点击:896 回复:10

请问西门子PLC的模拟量输出是0-10V吗?是不是对应数字量0-32000?我看到还有0-20AM跟4-20AM,有点搞不懂请指教
14-07-23 11:52
西门子S7-200,数字量0-32000是满量程范围,具体对应到模拟量的范围要看你的输出类型。
14-07-23 12:59
呵呵;首先你要是S7-200;
模拟量S7-200对应的0~20mA对应0~32000;
所以4~20mA对应是6400~32000;
14-07-23 13:35
我想知道它的输出到底是电流还是电压?是不是可以设置?怎么设置?谢谢!
14-07-24 09:57
电压
14-07-24 11:36
200的通过接线來转换,电压和电流的接线不同。
14-07-24 13:15
呵呵;EM231还是EM235都有DIP开关可以调节的;
14-07-24 14:08
也就是说,模拟量输出信号是可以编程的,想用电流型也行,想用电压型也可。可以根据使用需要自己设置。
14-07-24 14:37
我现在要用S7-200的模拟量控制比例阀,知道比例阀的输入信号位0-10V,现在我要它全开是不是就是给它一个32000的数字量就可以了?
14-07-28 09:31
呵呵;给比例阀一个模拟信号,那你需要的是模拟量输出;可以用EM232,也可以用EM235上的那一路输出;
给定32000时对应10V输出;