修改一下程序中的时间多好职
14-07-19 10:58
你好
有自动分片功能
4个中继是上下左右
14-07-19 22:30
附件 SDC10622.jpg
左上角的这个显示器可以调节一些数据
不知能否调节这个呢。
14-07-19 22:36
时间长些即可
14-07-20 07:00

引用 wlbmxl 在 2014/7/19 22:36:50 发言【内容省略】

能否调节启动转换时间,这要看文本显示器内有没有设计这个功能,你可以查看文本显示器内的菜单或说明。
不过,据个人经验,通常启动转换时间不是常数,一般不需要经常调节,所以都不会将其作为一个常用参数量提供给操作人员调节。
14-07-20 20:34
嗯。。
不能调
14-07-20 21:07
图片不够清楚,但是我估计那个是时间继电器,用PLC内部继电器的话,调试的时候估计不太方便。如果那个就是时间继电器,你调节下时间久可以了。
14-07-21 20:25
谢谢楼主的题目!
14-07-21 21:39
附件 MediaLib_Camera Roll_WP_20140721_006.jpg
见图
14-07-21 21:41
谢谢楼上的回答。学习PLCing…
15-11-29 22:47