点击:4707 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
licuzn1971
真郁闷!一富士FRN132G11S变频器,客户说停机后开机不显示,到现场看了,发现启动电阻断路了,然后购买了4个100W50欧的铝壳电阻并联接上后,试机正常,反复试了几次都没有问题,拉到客户处上电试机,又是不显示,拿表一测,启动电阻又断开了。原机是80W7.5ΩK的两个并联,我接手的机子是4个80W60欧的电阻并联,我选用的是4个100W50欧的并联,望高手给支个招,在家上电测试一切正常啊!带假负载运行都没有问题,可是偏偏到客户单位上电就给烧断了!
14-07-02 22:48
1楼
编辑
引用
管理
lqf1963
是不是买了假货,实际不是100W,砸开一个看看内部
最后修改:
2014/7/3 11:44:05
14-07-03 11:43
2楼
编辑
引用
管理
kazefsh
旁路接触器部分好不好,启动后,旁路接触器吸合了吗?
14-07-03 12:44
3楼
编辑
引用
管理
jianqiang913
这个应该没有旁路接触器吧。。请问下启动电阻起什么作用?
14-07-03 15:32
4楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
质量可能有问题,最好用绕线电阻。
14-07-03 18:28
5楼
编辑
引用
管理
licuzn1971
在家调试接触器在2-3秒钟就吸合了,在客户单位上电就没有看到面板显示,测量就发现电阻断开了。真是想不通啊!以前用的铝壳电阻也是这一家的,用在132KW的东洋变频器上,到现在还正常。我测量主回路没有问题,想不起来除了电阻质量问题,真想不出还有什么?如果电容有问题,在家测试也不会正常的,难道和电源的功率有关吗?在家我是用1000VA的220变380的变压器。
14-07-03 18:44
6楼
编辑
引用
管理
1264812649
在家用三相电试试,故障肯定存在,没有查出来
14-07-03 20:27
7楼
编辑
引用
管理
licuzn1971
不会少接一相正常!3相都接上就有故障吧!我的变压器只能变成两相380v,整流桥我测量没有问题的啊!
14-07-03 20:32
8楼
编辑
引用
管理
jamsonwo
电阻质量有问题,用那种绿色的绕线电阻,功率再放大一点!
14-07-03 22:38
9楼
编辑
引用
管理
licuzn1971
谢谢大家了!找到问题了,是制动单元问题,坏了,我说在家里试没有问题,到现场一上电就烧充电电阻。哈哈!
14-07-04 14:47
上一页
下一页
工控新闻
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
如何在RK3576开发板上运行TinyMaix :超轻量级推理框架--基于米尔MYD-LR3576开发板
莱迪思与三菱电机合作带来新一代工业自动化体验
产教联动 共筑未来——北京化工大学信息学院师生参访和利时集团
西克2025新品 - 位移传感器 OD200
伊顿收购北美固态变压器品牌RPS,技术版图再扩张
丹佛斯传动携源网荷储一体化方案亮相光储直柔大会,助推绿色高质量发展
华北工控EMB-3128:支持Intel® Alder Lake-N系列处理器的3.5寸板