登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电机好坏测量

点击:1880 回复:17

第一次遇到这个现象;一台富士变频器带动一台45KW鼓风机,备用一台。出现使用的一台鼓风机变频器报负载接地。双投刀闸转换到备用的风机启动运行正常。
对报故障的电机进行检查,用摇表测量电机绕组对地绝缘电阻3相都有40兆欧以上,测量相间绝缘也有40兆欧左右,用万用表测三相阻值都平衡。刀闸到电机的线无破皮损坏,线间绝缘也没问题。
但是用变频器一启动就报接地故障,真奇怪!
后来把电机拿出去重新绕过线圈装上运行正常。这个电机有时真不知道怎么才能测量好坏
14-06-30 15:23
      不可重复的个案.扫膛?
14-06-30 16:50
一般多用摇表啊
14-06-30 16:54
建议使用摇表测量。
14-06-30 17:15
大电机还是用摇表测!
14-06-30 17:20
楼主已经说了,用摇表测量对地电阻是40兆。
那么,第一,相相间的绝缘是多少呢?第二,还有摇表的电压是多少呢?500V的?1000V的?
对于三相380V变频电机,最好使用1000V以上的摇表来测试。因为,变频器的输出电压,不是平滑的正弦波,是带很高毛刺的谐波电压。
14-06-30 18:48
我一般都是用500V档测绝缘
14-06-30 20:56
好了就好 啊  有些问题是很古怪的
14-07-01 10:36
是有点古怪啊,楼主若是分析到了原因(或可能原因),请贴出哦;不知是否可询问电机修理人员,其故障原因。
另,摇表是否准确。
14-07-01 16:15
从新绕过线圈,就解决问题了,只有两种可能。第一,线圈匝间短路了;第二,线圈对线圈(相)端路。原因就是绝缘击穿。
14-07-01 16:32

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯