农村的话还是找关系装三相电靠谱,至少我这边农村装三相电很简单。实在没办法可以考虑安装三相四线光伏逆变器。
14-07-01 12:21
我想变频器用作电源,它的三相电压是能达到要求,可是频率里有很多诣波,不是很理想,最好还是到供电部门开户,装个三相动力电源最理想;用起来方便多了
14-07-01 15:19
表情我在想有没有单相220V直接变成三相380V的变压器或者用几个单相220V变单相380V的变压器一个,
14-12-16 13:28
最近定做了一只500VA的三相变压器,变频器输出后,加了简单的电抗滤波,送入变压器。
变压器隔离输出后,做为待修设备的电源。修复施ATV31施耐德变频器时用上了。其整流电路好像是移相调压电路,无三相电源是不行的。效果还不错。这事儿就算成了。
14-12-17 16:25
看别人用过,挺好用的。
14-12-17 17:48

引用 xq09181 在 2014/12/17 16:25:32 发言【内容省略】

咸工你那个电抗滤波制作细节说说,谢了。很久没有时间来论坛了
14-12-17 18:15

引用 速维变频器 在 2014/12/17 18:15:05 发言【内容省略】

嗨,用3只75/5的电流互感器,串入电流中,充作电抗器了。如需大电流输出,可并联。不需外加工,现成的。哈哈。
14-12-18 08:17

引用 xq09181 在 2014/12/18 8:17:15 发言【内容省略】

咸工,是220V变频器输出后,经220V转380V的三相变压器吗?
14-12-18 09:29
我是用的话380V的变频器,送入的单相380V,由220/380V变压器供给,多了一个环节;
如果用220V变频器,当然直接送入市电,输出后由3~220/3~380变压器输出,就行了。
14-12-19 10:45

引用 xq09181 在 2014/12/19 10:45:04 发言【内容省略】

好法子,借鉴了
14-12-20 13:02