主题:遇见上一个奇怪的现象!西门子变频器~~
点击:1523 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
中控
一直运行好好的,今天突然频率就调不去了。电位器已经换过好的,而电机是在不停的来回正反转?有哪位师傅知道是什么原因的望能告诉本人,很急的,谢谢了。
14-06-26 01:31
1楼
编辑
引用
管理
947033168
先初始化下参数看看~~~
14-06-26 03:05
2楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
参数问题啦
14-06-26 08:47
3楼
编辑
引用
管理
中控
是那个参数的,能详细点吗?
14-06-26 16:40
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这个问题,检查需要有一定的变频器使用基础。你的变频器是MM440吗?还是什么型号的?问题为什么不说的更清楚一些呢?
14-06-26 18:39
5楼
编辑
引用
管理
1920395409
把变频器回复出厂设置,再重新设置参数。
14-06-26 19:37
6楼
编辑
引用
管理
wenquan753
不停的来回正反转?
14-06-26 20:19
7楼
编辑
引用
管理
feiyonglou
应该是变频器输出缺相。
14-06-26 20:30
8楼
编辑
引用
管理
中控
是的,频率也是一直在变化的。
14-06-27 01:04
9楼
编辑
引用
管理
中控
变频是MM440的,谢谢大家的耐心指导,今天早上换一个新的变频器一直用到晚上八点又出现同样的问题的,最后怀疑是控制线屏蔽不好引起的,所以把远程的控制线路部份拆了,在变频器操作器上起动,可以用了,现在就看以后有没有问题出现了,果真如此的就是控制线路的问题了。
14-06-27 01:16